Eendraadschema uitbreiden met extra PV en batterij welke remautomaat nodig

Vraag over nieuw eendraadschema met twee PV-installaties en batterijIk heb een nieuw eendraadschema opgesteld omdat er naast mijn bestaande PV-installatie (kring 8) een tweede PV-installatie met batterij bijkomt (kring 9). Het schema is nog niet volledig, maar ik heb een aantal concrete vragen. Hier online versie van schema: https://app.1draad.be/share/hwW6XvQR4DyDYTMywscn3ylB [Eendraadschema]Vraag over remautomaatIs het verplicht of noodzakelijk om hier een remautomaat te plaatsen, en zo ja, waar in het schema moet deze komen? Details per omvormerKring 8 – bestaande PV-installatie• Omvormer: 3-fase, 5 kW • Maximale afgifte: 10A per fase • Vraag: moet de bestaande automaat vervangen worden door een 10A-automaat? Kring 9 – nieuwe PV-installatie met batterij• Omvormer: 4,6 kW • Geschikt voor een automaat van 20A • Kabellengte: 35 meter, kabeltype 5G6 • Overweging: een automaat van 25A plaatsen vanwege de kabellengte Berekening maximale stroom in de kastIn principe kan de volgende maximale stroom in de kast samenkomen: • Net: 32A • Kring 8 (PV): 10A • Kring 9 (PV + batterij): 25A Dit geeft een totaal van 67A dat op de rails kan staan. Verdere opbouw van de kast• Verder in de kast bevinden zich uitsluitend differentieelschakelaars van 30mA, telkens met maximaal 8 automaten per differentieel • Alle differentieelschakelaars en automaten in de kast zijn verbonden via 16mm² rails • Na de differentieelschakelaars wordt alles bekabeld met 10mm² kabel

3 berichten

Conforme aansluiting plug-in batterij met ontladen aan 2500W

Aparte kring voor Marstek Venus E v3.0 batterijsysteemIk heb al enkele maanden een Marstek Venus E v3.0 staan, aangesloten op een vrij stopcontact van een kring waar ook enkele andere apparaten op zijn aangesloten. Daarom heb ik het ontladen tot nu toe gelimiteerd op 800W. Opladen kan nog steeds tot 2500W. Ik zou het systeem nu graag op een aparte kring willen aansluiten, zodat ik de batterij ook veilig tot 2500W kan ontladen. Situatie verdeelbordMijn verdeelbord in de kelder heeft nog ruimte voor een extra kring. Op dit bord staat ook de omvormer voor de zonnepanelen aangesloten. De interne bekabeling van de kast is uitgevoerd in 10mm². Ik heb het eendraadschema van dit bord ter beschikking. Hier is een publieke link naar mijn project: https://app.1draad.be/share/dGgpHV6zPx2ayjAyMhDSuNQd [Eendraadschema]Mijn planMijn idee is om een extra 30mA differentieelschakelaar toe te voegen met daarachter een 16A automaat, die een nieuwe kring met één stopcontact voedt voor het batterijsysteem. Mijn vragenMaximale stroombelasting in het bordKlopt mijn redenering dat er in het bord in het slechtste geval de volgende stromen tegelijk kunnen lopen: • 40A van de bestaande kringen • 20A van de zonnepanelenomvormer • 11A van het batterijsysteem (2500W gedeeld door 230V) Dit zou in totaal neerkomen op 71A die door de interne bekabeling van het bord zou kunnen lopen. Voldoet de 10mm² interne bedrading nog?Is de huidige 10mm² bedrading in de kast bij deze maximale belasting van 71A nog voldoende, of moet deze worden verzwaard naar 16mm²?

4 berichten

Welk differentieel 30mA of 300mA voor warmtepomp op eendraadschema

Aansluiting warmtepomp op eendraadschemaIk ben bezig met het uitzoeken hoe ik mijn warmtepomp correct op mijn eendraadschema moet zetten. Ik heb het forum al doorzocht, maar kon geen antwoord vinden op mijn vraag. Bekende informatieVan de installateur heb ik vernomen dat er een automaat voorzien moet worden van 4P 20A. Mijn vraagWat ik me afvraag is hoe de beveiliging correct moet worden opgezet. Concreet heb ik de volgende vragen: • Mag de warmtepomp rechtstreeks achter een differentieelschakelaar van 300 mA worden aangesloten? • Of moet de warmtepomp achter een differentieelschakelaar van 30 mA worden geplaatst? • Of moet er tussen de warmtepomp en de automaat een apart differentieel worden voorzien?

6 berichten

Kabel naar tuinhuis/buitenverlichting loopt eerst 15 meter binnen - EXVB? XV(G?)B in PVC buis?

Doorvoer van kabels via bestaande PVC-buis in kelderwandWe hebben in het verleden veel waterproblemen gehad in onze kelder, waardoor ik extra gaten in de kelderwanden ten alle koste wil vermijden. Ik wil daarom een bestaande PVC-buis die door de betonnen kelderwand loopt gebruiken als doorvoer voor alle kabels naar buiten. Situatiebeschrijving• De elektrische kast bevindt zich vooraan het huis, in de kelder • Achter in het huis loopt er een PVC-buis door de betonnen kelderwand naar buiten • Door deze buis wil ik de volgende kabels doorvoeren: • Een 5G4 of 5G6 vermogenskabel (spanningsval moet nog worden nageteld) • Een aantal ethernetkabels • Een Loxone Tree-kabel Optie 1: PVC-afvoerbuizen als beschermingsmantelMijn schoonvader stelt voor om PVC-afvoerbuizen te gebruiken als beschermingsmantel, doorlopend tot in de betonnen vloer van het tuinhuis. Op die manier is de installatie gegarandeerd waterdicht en kunnen de kabels als XGB door de buizen worden getrokken. Optie 2: EXVB-kabel rechtstreeks in de grondEen alternatief is het gebruik van EXVB-kabel, die geschikt is voor rechtstreekse ingraving in de grond. In dat geval zou de XGB-kabel vanuit de kast tot aan de doorvoer lopen, waarna er een kleine tussenbox aan de buitenkant van de kelderwand wordt geplaatst om de overgang van XGB naar EXVB te maken. Vragen• Welke aanpak is het meest geschikt met betrekking tot brandklasse-eisen en waterdichtheid? • Is het toegestaan en technisch correct om XGB en EXVB te combineren via een tussenbox? • Zijn er bijkomende aandachtspunten bij het bundelen van een vermogenskabel samen met data- en stuurkabels in dezelfde doorvoerbuis?

3 berichten

Vereiste diepte voor voedingskabel tussen elektriciteitsmeter en zekeringskast onder de vloer

Ik ben bezig met een renovatie en heb een vraag over de aansluiting tussen de meter aan de straatkant en de zekeringskast, die zich in een andere ruimte bevindt. Ik ben van plan om de voedingskabel tussen de meter en de zekeringskast onder de grond te leggen, en dit blijft volledig binnenshuis. Mijn vraagIk heb al veel verschillende en tegenstrijdige informatie ontvangen en weet niet goed wat de geldende wetgeving is betreffende de vereiste diepte voor het wegleggen van deze kabel. Specifieke onduidelijkheden• Moet de kabel op een diepte van 60 cm worden gelegd? • Of is het toegelaten om de kabel onder de chape te leggen, zodat hij toch goedgekeurd wordt bij de keuring? Met vriendelijke groeten, Joshua

3 berichten

Gebruik van draadgoten in zekeringkast met rijgklemmen

Elektriciteitskast en domoticakast herwerkenIn onze nieuwe woning heb ik de elektriciteit laten uitvoeren door een vakman, omdat ik zelf onvoldoende tijd had. De afspraak was om te werken met twee aparte kasten: het gewone elektriciteitsgedeelte werd uitgevoerd door de vakman, en ik zou zelf de domoticakast bekabelen en installeren. De kabels in de domoticakast zouden bovenaan worden voorzien van rijgklemmen. Problemen met de domoticakastDe installatie is bijna afgewerkt, maar nog niet gekeurd, en ik ben niet tevreden over het geleverde werk. In de domoticakast stel ik de volgende problemen vast: • De kabelmantels zijn veel te lang afgestript, waardoor een SVV-alarm-adertje tegen de ader van een 230V-scherm kan komen te zitten. • De draden zelf zijn te kort uitgelaten. • Op enkele plaatsen is een ader verlengd met een Wago-verbinding, omdat hij eerst te kort was geknipt. • De bovenste rail zit vol rijgklemmen, met een resterende bos buskabels waarmee ik zelf verder aan de slag moet. Ik ben dan ook van plan om alles los te maken en te herwerken, zodat het geheel nadien overzichtelijker en vlotter te beheren is. Vermoedelijk zal ik ook een extra, dieper geplaatste rail toevoegen voor de rijgklemmen, al wordt dat moeilijk gezien de korte draden. Problemen met de elektriciteitskastOok de elektriciteitskast laat te wensen over. Technisch is het geheel mogelijk in orde, maar de indeling en uitvoering zijn niet logisch: • De buitenkringen zitten samen op één 30mA differentieelschakelaar, die ook de stroomkring van de diepvries bevat. Dit lijkt geen logische keuze. • De kabels zijn van links naar rechts gemonteerd zonder een duidelijk plan, wat resulteert in een ongeordende opbouw. • De boven- en onderplaten van de Eaton-kasten zijn niet geplaatst, vermoedelijk omdat er bekabeld werd vóór het plaatsen van deze platen. Ze zitten wel achter een betonplexplaat die loopt van plafond tot vloer, in het vlak van het voorpaneel. • Alle bedrading is opnieuw extreem kort gezet, waardoor ook hier rijgklemmen noodzakelijk zullen zijn. Vraag over het gebruik van draadgotenIk vraag me af hoe jullie de bedrading in het elektriciteitsgedeelte organiseren. Werken jullie met draadgoten, bijvoorbeeld vertrekkend vanaf de rijgklemmen, eerst verticaal links of rechts, en vervolgens via een horizontale koker naar de betrokken zekering? De bedrading wordt hierdoor uiteraard langer, en ik vraag me af of de draadgoten de kamgeleiders niet in de weg zitten wanneer er later een automaat vervangen moet worden. Zonder draadgoten hangen de flexibele draden echter los van de rijgklem tot aan de betreffende automaat. Foto's ter illustratie zijn zeker welkom.

7 berichten

Easee laadpaal vereist extra differentieel terwijl Blitz dat niet doet

Vraag over verplichte differentieel bij plaatsing laadpaal via EasykitIk ben van plan om een laadpaal te plaatsen via Easykit en zie dat ze twee opties aanbieden: een paal van Easee en een paal van Blitz. Verschil in installatievereisten tussen de twee palenIn de installatiedocumentatie van de Easee-paal staat vermeld dat er een extra differentieel nodig is. Bij de documentatie van de Blitz-paal wordt dit niet vermeld. Vraag over de wettelijke verplichting in BelgiëIs het in België verplicht om een extra differentieel te plaatsen? Het lijkt mij namelijk dat beide laadpalen al een ingebouwde differentieel hebben. Geïntegreerde beveiliging Easee Charge Max• Geïntegreerde aardlekbeveiliging type A, 30 mA AC volgens EN 60947-2 • 6 mA apparaat voor aardlekstroomdetectie (RDC-DD) volgens IEC 62955, 9.9 Geïntegreerde beveiliging Blitz LUX• Geïntegreerde 6 mA DC aardlekbeveiliging • Geïntegreerde 30 mA AC aardlekbeveiliging Mogelijke aansluitwijze zonder extra differentieelAls ik het goed begrijp, zou het dan ook mogelijk moeten zijn om na de bestaande 300 mA differentieel gewoon een zekering van 20 A te plaatsen en vervolgens met een kabel van het type 5G4 rechtstreeks naar de laadpaal te gaan, zonder dat er een bijkomende differentieel nodig is. Klopt dit?

6 berichten

Keuring gemengde installatie met ECA-kabels van vóór 2020 en nieuwe CCA-kabels zonder eerdere keuring

Keuring van gemengde elektriciteitsinstallatie na verbouwingIn 2016 kochten we ons huis en renoveerden we het gedeeltelijk. De elektriciteit werd toen volledig vernieuwd. Omdat in een vrijstaande aanbouw de elektriciteitswerken nog moesten worden uitgevoerd, werd een officiële keuring steeds uitgesteld. Na al die jaren heeft er uiteindelijk nooit een keuring plaatsgevonden. Situatie bij de aankomende verbouwingMomenteel plannen we een nieuwe verbouwing met een aanbouw op het gelijkvloers en een deel op de eerste verdieping. De tweede verdieping blijft volledig behouden. De elektriciteit op het gelijkvloers en de eerste verdieping zal grotendeels opnieuw worden aangelegd, terwijl alles op de tweede verdieping blijft zoals het in 2017–2018 is aangelegd. Huidige installatieDe bestaande installatie bestaat voornamelijk uit VOB-kabel in buis met brandklasse ECA. Een deel hiervan loopt in bundel naar de tweede verdieping. Op de tweede verdieping zelf liggen de kabels in buis in holle wanden. Volgens het nieuwe AREI van 2020 zijn we verplicht kabels met brandklasse CCA te gebruiken, aangezien er opnieuw bundels aanwezig zullen zijn en er in de nieuw aan te bouwen delen ook kabels en buizen in holle wanden zullen lopen. Onze vragenKeuring van een gemengde installatieKan de nieuwe installatie worden gekeurd na de verbouwing, als we de bestaande installatie op de tweede verdieping behouden — inclusief de ECA VOB-kabel in buis die in bundel en in holle wanden is geplaatst — in combinatie met de nieuwe delen waarvoor we CCA-kabel zullen gebruiken? Bewijs van plaatsingsdatum zonder keuringHoe kunnen we aantonen dat de ECA-kabels vóór 2020 zijn geplaatst, als er nooit een keuring heeft plaatsgevonden en we alles zelf hebben aangelegd? We beschikken enkel nog over aankoopfacturen. Risico op problemen en mogelijke oplossingenLopen we hiermee problemen op, of bestaat er een manier om de volledige installatie na de aankomende verbouwing alsnog te laten keuren, zonder dat we de tweede verdieping volledig moeten uitbreken?

4 berichten

Tweede schakelkast aansluiten na hoofddiff zonder automaat toegelaten volgens AREI

Uitbreiding schakelkast: tweede kast aansluiten na hoofddifferentieelWegens verbouwingen en de nood aan extra kringen zit mijn huidige schakelkast volledig vol. Ik wil daarom naast de bestaande kast een tweede nieuwe schakelkast plaatsen om de installatie uit te breiden. SituatieschetsOmdat er in de huidige kast geen ruimte meer is voor een extra automaat, plan ik de voeding naar de tweede kast aan te sluiten net na de hoofddifferentieel (300 mA) in de eerste kast. De sectie van de stroombaan naar de tweede kast bedraagt 6 mm², wat overeenkomt met de kabeldikte tussen de tellerkast en de bestaande schakelkast. De hoofdautomaat bij de teller is 40 A. VragenConformiteit met AREI• Is het toegestaan volgens het AREI om de tweede kast aan te sluiten net na de hoofddifferentieel, zonder een bijkomende automaat in de eerste kast? • Zal een keurder hier bezwaar tegen maken? Fysieke plaatsing van de twee kasten• De twee kasten kunnen fysiek niet tegen elkaar worden geplaatst en zullen op ongeveer 30 cm van elkaar staan. • Worden twee kasten op die afstand nog beschouwd als één geheel, of worden ze als afzonderlijke kasten behandeld? Elektrisch schema• Op welke manier moet deze situatie correct worden ingetekend op het elektrisch schema? • Dienen de twee kasten apart te worden weergegeven, of worden ze als één kast voorgesteld?

2 berichten

Kabel verlengen buitenlamp met gietmof

Kabel verlengen voor buitenlamp met gietmofIk weet dat deze vraag al vaak gesteld is en dat je normaal geen kabel mag verlengen wanneer die nadien niet meer toegankelijk is. Ik heb een buitenlamp waarvoor het me niet lukt om een nieuwe kabel te trekken vanaf de schakelaar binnenshuis. SituatieBinnenkort komt er een aanbouw op de plaats waar de lamp momenteel hangt. Ik zou de lamp ongeveer één meter willen verplaatsen, waardoor ik de bestaande kabel moet verlengen zodat deze terug aan de buitenmuur komt. Geplande aanpakDe verbinding zou ik binnenshuis kunnen maken in het nieuwe plafond van de aanbouw. Deze zou echter niet meer toegankelijk zijn nadat alles afgewerkt is met gyproc en pleisterwerk. VraagMag je in zo'n situatie de kabel verbinden met een gietmof? Het gaat enkel om de voeding van één buitenlamp aan de gevel. Zo'n verbinding lijkt me immers voldoende betrouwbaar en duurzaam. Overwegingen• De verbinding komt in een niet-toegankelijk plafond terecht na afwerking met gyproc en pleisterwerk • Het gaat om een eenvoudige voedingskabel voor één buitenlamp • Een gietmof lijkt een betrouwbare en duurzame verbindingsmethode Heeft iemand dit ook gedaan of hier ervaring mee?

3 berichten

3x230V - PV, batterij en lader op één fase?

Vraag over aansluiting PV, batterij en laadpaal op één fase bij 3x230V installatieOnze installatie is 3x230V en gezekerd op 25A per fase. Huidige situatie• 4 kWp zonnepanelen met 2 SMA omvormers van elk 2 kW, gericht op het zuidoosten en zuidwesten, inmiddels 14 jaar oud en aangesloten op de drie fasen • Een laadpaal van het werk, die oorspronkelijk op 3x230V was aangesloten maar door de installateur, op aanwijzing van de werkgever, is omgebouwd naar één fase vanwege problemen • Geen 3x400V+N beschikbaar in de straat ToekomstplannenWanneer de omvormers aan vervanging toe zijn, willen we ook een thuisbatterij plaatsen. Er zijn echter niet veel merken gevonden die een 3x230V aansluiting aanbieden voor een rendabele prijs. Concrete vragenTechnische haalbaarheidIs het toegestaan om de zonnepanelen, de batterij en de laadpaal allemaal op één fase aan te sluiten? Op die manier zou de batterij de belasting op die ene fase naar buiten toe vaak kunnen beperken. De balans over de drie fasen zou dan worden uitgelezen via de P1-poort of via meetspoelen op de drie fasen. KeuringKan de keurder bezwaar maken tegen deze opstelling? Melding bij FluviusMoet deze configuratie gemeld worden bij Fluvius?

2 berichten

Viessmann warmtepomp opgesplitst over 5 zekeringen weergeven op eendraadschema

Viessmann warmtepomp tekenen op een eendraadschemaIk heb een Viessmann warmtepomp met boiler en wil weten hoe ik dit correct weergeef op mijn eendraadschema. In mijn kast heb ik hiervoor vijf aparte zekeringen: • Buitenunit • Boilerweerstand 1 • Boilerweerstand 2 • Boilerweerstand 3 • Controleschakeling Mijn vermoeden over de symbolenVoor de buitenunit ga ik ervan uit dat ik het warmtepompsymbool gebruik, aangezien dat het enige onderdeel is dat effectief als warmtepomp functioneert. Voor de drie boilerweerstanden denk ik het boilersymbool te gebruiken. Wat betreft de controleschakeling ben ik minder zeker. Gebruik ik daarvoor gewoon een rechthoek? Of teken ik één grote rechthoek waarbinnen alle aansluitingen samenkomen? Opmerking over de drie afzonderlijke zekeringen voor de boilerweerstandenDe drie boilerweerstanden kunnen in ster geschakeld worden op de warmtepomp, wat volgens de installatiehandleiding ook mogelijk is met één vierpool zekering. De installateur heeft er echter voor gekozen om drie afzonderlijke zekeringen te plaatsen. Dit zorgt voor meer bedrading in de kast dan strikt noodzakelijk. Ik overweeg dit in de toekomst aan te passen naar een vierpool zekering, maar wil eerst wachten totdat de installatie volledig correct functioneert, met name de koeling, voordat ik wijzigingen aanbreng.

3 berichten

Nieuwe installatie zonnepanelen: keuze automaat

Welke automaat voor een 25 kW omvormer bij zonnepanelen?Voor een nieuwe zonnepaneleninstallatie wil ik een omvormer van 25 kW plaatsen. Nu vraag ik me af welke zekeringautomaat ik hiervoor moet gebruiken: een van 40A of een van 63A? Berekening van de nominale stroomDe nominale stroom van de omvormer bereken ik als volgt: • 25.000 W / 230 V / 3 fasen = 36,23 A Volgens de vuistregel uit het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van toepassing in België) moet de automaat minimaal 1,25 keer de nominale stroom van de productie-installatie kunnen voeren. Dat geeft: • 36,23 A x 1,25 = 45,29 A Op basis van deze berekening lijkt een automaat van 40A te klein en zou een automaat van 63A noodzakelijk zijn. Vraag over de differentielenAls inderdaad een automaat van 63A vereist is, ontstaat er een bijkomende vraag over de bestaande installatie. Kan ik in dat geval toch de volgende componenten blijven gebruiken: • Een hoofddifferentieel van 40A / 300 mA • Groepsdifferentielen van 40A / 30 mA Het idee is om hiervoor een remautomaat van 40A toe te voegen. Of zal ook dit aanpassing vereisen en problemen geven?

5 berichten

Hager CDA463E differentieel 4p voeding langs onderkant mogelijk via kamrail

Kan iemand mij uitsluitsel geven over de aansluitingsmogelijkheden van de Hager differentieel 4P 63A 30mA type A, artikelnummer CDA463E? Mijn vraagIk wil weten of dit toestel langs de onderkant gevoed kan worden, zodat drie stuks naast elkaar via kamrails langs de onderzijde gevoed kunnen worden. Wat ik al heb onderzocht• In de handleiding van het toestel heb ik geen duidelijk antwoord kunnen vinden. • In de technische specificaties staat hier evenmin iets concreets over vermeld. • Wanneer ik een foto van het toestel bekijk, lijkt het erop dat de voedingszijde enkel langs de bovenkant aangesloten kan worden. • De pijltjes op het toestel wijzen namelijk slechts in één richting, wat doet vermoeden dat voeding langs de onderkant niet mogelijk is. Mijn twijfelIk ben echter niet zeker of mijn interpretatie van de pijltjes correct is. Mogelijk vergis ik mij en is aansluiting langs de onderkant toch wel degelijk mogelijk. Heeft iemand hier ervaring mee of een definitief antwoord op?

4 berichten

Verschil tussen 4P en 3P+N differentieelautomaat voor 11kW laadpaal in België

Installatie Go-e Charger Gemini Flex 11kW: vragen over differentieelautomaatIk ga een Go-e Charger Gemini Flex 11kW installeren. Mijn groepenkast heeft een 3x400V+N aansluiting. Voor de installatie dien ik een 3-fase differentieelschakelaar van 30mA en een 3-fase automaat te plaatsen. Wegens ruimtegebrek in de kast wil ik deze combineren tot één 3-fase differentieelautomaat. Vraag over polige uitvoeringMijn eerste vraag gaat over het type differentieelautomaat dat in België vereist is. Concreet: dient dit een 4-polige 16A 30mA differentieelautomaat te zijn, waarbij zowel alle fases als de nulgeleider tegen overstroom beveiligd zijn? Of volstaat in België een 3P+N uitvoering van 16A 30mA, waarbij enkel de fases voorzien zijn van overstroombeveiliging? Het differentieelgedeelte functioneert bij beide uitvoeringen op dezelfde manier, dus daar zit het verschil niet. Type differentieel en DC-beveiligingDe Go-e Charger beschikt over een ingebouwde 6mA DC-lekstroombescherming. Daardoor hoeft de differentieelautomaat zelf niet te voldoen aan de eisen voor DC-lekstroom. Concreet betekent dit het volgende: • Een type A differentieelautomaat zou volstaan • Een uitschakelkarakteristiek type C is van toepassing Vraag over stroomsterkte: 16A of 20A?Daarnaast vraag ik me af of het beter is om een 20A versie te kiezen in plaats van 16A. Heeft iemand hier ervaring mee of een aanbeveling?

3 berichten

Hoe twee verschillende verdeelborden aansluiten?

Elektrisch verdeelbord voorzien voor garage en huisWij willen onze garage voorzien van een eigen elektrisch verdeelbord. De tellerkast (3x 230V) bevindt zich in de kelder van ons huis. Vanuit deze meterkast willen we twee aparte circuits voorzien: één voor het huis en één voor de garage. Het doel is dat wanneer er zich een fout voordoet in de garage, het huis hier niet door beïnvloed wordt. Met het oog op een eventuele toekomstige ombouw van de garage, bijvoorbeeld voor een hulpbehoevende persoon, willen we ervoor zorgen dat de garage elektrisch volledig op zichzelf staat. Voorgestelde opzetOns idee is om vanuit de meterkast een klein verdeelbord te voorzien met twee zekeringen van 3P 40A, één voor het huis en één voor de garage. Vanuit dit verdeelbord vertrekken dan twee kabels: • Naar het verdeelbord van de garage, met een kabellengte van ongeveer 25 meter • Naar het verdeelbord van het huis, met een kabellengte van ongeveer 5 meter De twee verdeelborden, zowel in de garage als in het huis, worden elk voorzien van een verliesstroomschakelaar van 300mA en een verliesstroomschakelaar van 30mA. VragenIs deze opzet correct?Kan deze installatie worden uitgevoerd volgens de bijgevoegde schets? Probleem met verliesstroombeveiliging op de kabel naar de garageGeeft deze opzet problemen, aangezien de kabels van de kelder naar de garage niet voorzien zijn van een verliesstroomschakelaar stroomopwaarts? Indien de verliesstroomschakelaar in het verdeelbord in de kelder geplaatst wordt, bestaat opnieuw het risico dat men bij een fout in de garage tot in de kelder van het huis moet gaan om de stroom terug in te schakelen. Dit is precies wat we willen vermijden. Alvast bedankt voor jullie input.

3 berichten

Kruisschakelaar vervangen

Ik wil graag mijn oude Niko kruisschakelaar vervangen door een nieuwe. Helaas zijn bij de bouw voor alle draden dezelfde kleuren gebruikt waardoor ik niet kan zien welke draad waar hoort. Mijn vraagKan iemand mij uitleggen welke ingang van de oude Niko kruisschakelaar overeenkomt met welke ingang van de nieuwe Niko kruisschakelaar?

3 berichten

Lengte EXVB kabel

Hallo, ik heb een vraag over de toegestane zichtbare lengte van een EXVB-kabel in de kelder. Ik vertrek vanuit de hoofdkast in de kelder met een 3G6mm²-kabel tot aan de aftakdoos op het einde van de kelder. Vanuit de buitenkant komt er door de muur een EXVB 5G6-kabel naar diezelfde aftakdoos. Hoeveel van die EXVB-kabel mag er zichtbaar zijn in de kelder, gezien het hier gaat om een ECA-installatie? Alvast bedankt.

4 berichten

Moet ik 16A of 20A zekering gebruiken?

Hallo, Ik zou graag een laatste check willen doen voordat ik een nieuwe zekeringskast aanschaf. Hieronder stel ik een aantal specifieke vragen over de afzekering van verschillende groepen in mijn huis. Gemengde groepenDe elektriciteit in mijn huis is grotendeels vernieuwd. Het is echter niet mogelijk geweest om alle gemengde groepen te splitsen, waardoor ik met een aantal gemengde groepen blijf zitten. De situatie voor deze groepen is als volgt: • Kabeldiameter: 2,5 mm² • Maximaal 8 aansluitpunten per groep • Combinatie van stopcontacten en enkelpolige wisselschakelaars van het type 10 AX/250 Vac Op basis van het AREI en andere berichten op dit forum heb ik begrepen dat gemengde groepen alleen afgezekerd mogen worden op 16A en niet op 20A. Vraag 1Heb ik dit correct begrepen? Groep voor de wasmachineIk heb een aparte groep voorzien voor een wasmachine, maar ik heb momenteel nog geen wasmachine. Daardoor ken ik het exacte vermogen nog niet. Vraag 2Welke afzekering wordt aanbevolen voor een wasmachinegroep? Groep voor oven en kookplaatDe oven en kookplaat zijn aangesloten op een bestaande groep die ik onmogelijk kan bereiken zonder de keuken te slopen. In de huidige zekeringskast is deze groep afgezekerd op 32A. Dit lijkt mij aan de hoge kant. Vraag 3Is een afzekering van 32A voor een gecombineerde groep van oven en kookplaat correct, of zou dit verlaagd moeten worden? Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!

6 berichten

Handdoekverwarming op eigen kring

Ik heb net een elektrische keuring achter de rug en ben afgekeurd, onder andere omdat de handdoekverwarming in de badkamer niet op een eigen kring zit. Dit is de eerste keer dat ik dit hoor. Het gaat om een toestel van 1000W. De keurder omschreef het als een "vast verwarmingstoestel". Is dit terecht, of wordt er hier moeilijk gedaan? De keuring vermeldde de volgende inbreuk: Artikel 6.09D: De toestellen van een elektrische verwarming met vaste standplaats moeten afzonderlijk gevoed worden door een exclusief toegekende stroombaan, met een doorsnede in functie van het vermogen. (Boek 1, Onderafdeling 5.2.1.2.) De locatie van de inbreuk is de badkamer. De handdoekverwarming is dus volgens de keurder een elektrisch verwarmingstoestel met vaste standplaats en dient bijgevolg op een eigen, exclusieve kring aangesloten te worden.

6 berichten