Eendraadschema uitbreiden met extra PV en batterij welke remautomaat nodig

3 maanden geleden

3 maanden geleden

Vraag over nieuw eendraadschema met twee PV-installaties en batterij

Ik heb een nieuw eendraadschema opgesteld omdat er naast mijn bestaande PV-installatie (kring 8) een tweede PV-installatie met batterij bijkomt (kring 9). Het schema is nog niet volledig, maar ik heb een aantal concrete vragen.

Hier online versie van schema: https://app.1draad.be/share/hwW6XvQR4DyDYTMywscn3ylB

Eendraadschema

Vraag over remautomaat

Is het verplicht of noodzakelijk om hier een remautomaat te plaatsen, en zo ja, waar in het schema moet deze komen?

Details per omvormer

Kring 8 – bestaande PV-installatie

  • Omvormer: 3-fase, 5 kW
  • Maximale afgifte: 10A per fase
  • Vraag: moet de bestaande automaat vervangen worden door een 10A-automaat?

Kring 9 – nieuwe PV-installatie met batterij

  • Omvormer: 4,6 kW
  • Geschikt voor een automaat van 20A
  • Kabellengte: 35 meter, kabeltype 5G6
  • Overweging: een automaat van 25A plaatsen vanwege de kabellengte

Berekening maximale stroom in de kast

In principe kan de volgende maximale stroom in de kast samenkomen:

  • Net: 32A
  • Kring 8 (PV): 10A
  • Kring 9 (PV + batterij): 25A

Dit geeft een totaal van 67A dat op de rails kan staan.

Verdere opbouw van de kast

  • Verder in de kast bevinden zich uitsluitend differentieelschakelaars van 30mA, telkens met maximaal 8 automaten per differentieel
  • Alle differentieelschakelaars en automaten in de kast zijn verbonden via 16mm² rails
  • Na de differentieelschakelaars wordt alles bekabeld met 10mm² kabel
3 maanden geleden

Door de 30mA differentieelschakelaar kan in theorie meer dan 63A vloeien: 32A van het net plus de stroom van de batterij en de omvormer samen. Daarom moet je vóór deze differentieelschakelaar een remautomaat van 63A plaatsen.