Keuring gemengde installatie met ECA-kabels van vóór 2020 en nieuwe CCA-kabels zonder eerdere keuring

3 maanden geleden

3 maanden geleden

Keuring van gemengde elektriciteitsinstallatie na verbouwing

In 2016 kochten we ons huis en renoveerden we het gedeeltelijk. De elektriciteit werd toen volledig vernieuwd. Omdat in een vrijstaande aanbouw de elektriciteitswerken nog moesten worden uitgevoerd, werd een officiële keuring steeds uitgesteld. Na al die jaren heeft er uiteindelijk nooit een keuring plaatsgevonden.

Situatie bij de aankomende verbouwing

Momenteel plannen we een nieuwe verbouwing met een aanbouw op het gelijkvloers en een deel op de eerste verdieping. De tweede verdieping blijft volledig behouden. De elektriciteit op het gelijkvloers en de eerste verdieping zal grotendeels opnieuw worden aangelegd, terwijl alles op de tweede verdieping blijft zoals het in 2017–2018 is aangelegd.

Huidige installatie

De bestaande installatie bestaat voornamelijk uit VOB-kabel in buis met brandklasse ECA. Een deel hiervan loopt in bundel naar de tweede verdieping. Op de tweede verdieping zelf liggen de kabels in buis in holle wanden.

Volgens het nieuwe AREI van 2020 zijn we verplicht kabels met brandklasse CCA te gebruiken, aangezien er opnieuw bundels aanwezig zullen zijn en er in de nieuw aan te bouwen delen ook kabels en buizen in holle wanden zullen lopen.

Onze vragen

Keuring van een gemengde installatie

Kan de nieuwe installatie worden gekeurd na de verbouwing, als we de bestaande installatie op de tweede verdieping behouden — inclusief de ECA VOB-kabel in buis die in bundel en in holle wanden is geplaatst — in combinatie met de nieuwe delen waarvoor we CCA-kabel zullen gebruiken?

Bewijs van plaatsingsdatum zonder keuring

Hoe kunnen we aantonen dat de ECA-kabels vóór 2020 zijn geplaatst, als er nooit een keuring heeft plaatsgevonden en we alles zelf hebben aangelegd? We beschikken enkel nog over aankoopfacturen.

Risico op problemen en mogelijke oplossingen

Lopen we hiermee problemen op, of bestaat er een manier om de volledige installatie na de aankomende verbouwing alsnog te laten keuren, zonder dat we de tweede verdieping volledig moeten uitbreken?

3 maanden geleden

Op het eéndraadschema dat je laat opmaken voor de keuring, geef je voor de stroombanen op de tweede verdieping de installatiedatum van 2017 op. Die datum geeft aan dat deze kabels geplaatst zijn vóór de inwerkingtreding van het nieuwe AREI in 2020, waardoor de oude normen van toepassing blijven op dat gedeelte van de installatie.

Voor het ontbreken van een eerdere keuring stel je het op het schema voor alsof de installatie destijds wel gekeurd is, maar dat je de keuringsdocumenten niet meer in je bezit hebt. In de praktijk zal de keuringsinstelling de installatiedatum op het schema als uitgangspunt nemen om te beoordelen welke normen van toepassing zijn.

Je aankoopfacturen van de kabels en materialen uit die periode kunnen hierbij als bijkomend bewijs dienen om de installatiedatum te ondersteunen, mocht de keurder hierover vragen stellen.

Voor de nieuwe werken op het gelijkvloers en de eerste verdieping zorg je ervoor dat alles volledig conform de huidige normen uitgevoerd wordt, met CCA-kabels waar dat vereist is.

Op die manier kan de volledige installatie na de verbouwing gekeurd worden zonder dat je de tweede verdieping moet uitbreken of de bestaande bekabeling daar moet vervangen.

3 maanden geleden

Heb je destijds geen foto's gemaakt van de werken? Foto's in combinatie met je aankoopfacturen zouden normaal gezien voldoende moeten zijn als bewijs.

Bovendien, als je op je elektrisch schema duidelijk vermeldt welke kabels vóór 2020 zijn aangelegd, zal de keurder daar normaal gezien geen probleem van maken.

3 maanden geleden
Eind 2024 had ik dezelfde situatie als jou. Ik heb gewoon een eerlijke installatiedatum op mijn schema's gezet (voor juni 2020) en de keurder heeft geen vragen gesteld. Ik had facturen & foto's achter de hand, maar niet nodig gehad. Waar mogelijk (bv doorlussen spotjes in vaste plafond), heb ik kabels wel vervangen door Cca, maar dat heeft hij niet gezien.

Meld je aan om mee te praten