Nieuwe installatie zonnepanelen: keuze automaat

3 maanden geleden

3 maanden geleden

Welke automaat voor een 25 kW omvormer bij zonnepanelen?

Voor een nieuwe zonnepaneleninstallatie wil ik een omvormer van 25 kW plaatsen. Nu vraag ik me af welke zekeringautomaat ik hiervoor moet gebruiken: een van 40A of een van 63A?

Berekening van de nominale stroom

De nominale stroom van de omvormer bereken ik als volgt:

  • 25.000 W / 230 V / 3 fasen = 36,23 A

Volgens de vuistregel uit het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van toepassing in België) moet de automaat minimaal 1,25 keer de nominale stroom van de productie-installatie kunnen voeren. Dat geeft:

  • 36,23 A x 1,25 = 45,29 A

Op basis van deze berekening lijkt een automaat van 40A te klein en zou een automaat van 63A noodzakelijk zijn.

Vraag over de differentielen

Als inderdaad een automaat van 63A vereist is, ontstaat er een bijkomende vraag over de bestaande installatie. Kan ik in dat geval toch de volgende componenten blijven gebruiken:

  • Een hoofddifferentieel van 40A / 300 mA
  • Groepsdifferentielen van 40A / 30 mA

Het idee is om hiervoor een remautomaat van 40A toe te voegen. Of zal ook dit aanpassing vereisen en problemen geven?

3 maanden geleden

Een gemiddelde automaat schakelt pas uit als de stroom gedurende langere tijd (ongeveer 1 uur) tussen 1,2 en 1,5 keer de nominale stroom zit.

Het AREI heeft geen specifieke regel die voorschrijft dat de automaat minimaal 1,25 keer de nominale stroom moet kunnen voeren. Het AREI wil enkel de kabels beveiligen. Technisch gezien mag je volgens het AREI zelfs 20A-zekeringen plaatsen naar een toestel van 25 kW op 2,5 mm² — al zullen die zekeringen dan regelmatig afslaan. Het is uiteraard verstandiger om dikker te gaan.

Praktische afzekering

In de praktijk is afzekering op 40A de juiste keuze, omdat anders de bekabeling buitensporig zwaar moet worden uitgevoerd.

Vermogensverdeling over de fasen

Bekijk ook hoe de omvormer het vermogen over de fasen verdeelt. Er zijn een aantal mogelijke situaties:

  • Sommige omvormers kunnen tot 50% van het totale vermogen op één enkele fase plaatsen.
  • De standaardmodus verdeelt het vermogen gelijkmatig: 1/3 per fase.
  • Sommige omvormers hebben daarnaast een modus waarbij per fase het verbruik van het net gecompenseerd wordt. Dit is zinvol in landen waar per fase wordt afgerekend.

Vraag over het werkelijke verbruik

Een bijkomende overweging: wil je mogelijk 25 kW aan zonnepanelen installeren en dat vermogen opslaan in batterijen, maar heeft je thuisinstallatie zelf geen verbruik van 25 kW? In dat geval is het de moeite waard om de werkelijke vraag van je installatie goed in kaart te brengen voordat je de omvormer en beveiliging dimensioneert.

3 maanden geleden

Voor jouw installatie volstaat een zekering van 40A.

Differentielen en remautomaat

Voor de differentielen moet je de stroom in het oog houden. Als je onderliggend nog 30mA differentielen hebt, dan moet je die 40A combineren met je hoofdaansluiting. Dit los je inderdaad op door een remautomaat van 40A toe te voegen.

Overweging: meerdere omvormers

Ga je één omvormer plaatsen? Het is ook goed mogelijk om het vermogen te verdelen over meerdere kleinere omvormers. Dit biedt een aantal voordelen:

  • Meer flexibiliteit wat betreft het aantal strings en de oriëntatie daarvan
  • Meer vrijheid in de keuze van de locatie van de omvormers
  • Bij overproductie kun je bijvoorbeeld één omvormer uitschakelen
  • Bij uitval van één omvormer blijft de andere omvormer gewoon produceren
3 maanden geleden

Ik heb geen weet van een 1,25-regel in het AREI.

Jouw generator zal maar zeer kort per dag en slechts gedurende enkele weken per jaar zijn maximum halen. De belasting voor de automaat zal dus niet overdreven zijn en die zal niet permanent warm staan. De slijtage van een 40A-automaat ten opzichte van een 63A-automaat zal daardoor heel erg meevallen.

Zowat alle merken hebben ook 50A in hun gamma, als je je daar beter bij voelt. Die zijn iets duurder per ampère, maar het valt heel erg mee.

Aandachtspunt: stroomverdeling en kabeldikte

Hou er rekening mee dat de stroomverdeling berekend wordt op basis van de som van de automaten, en niet op de werkelijke maximale stroom. Bij bijvoorbeeld een combinatie van een 63A- en een 25A-automaat kom je al boven de 80A uit, waardoor 16 mm² niet meer voldoende is.

Remautomaten als oplossing

Je kunt hier omheen werken door tweezijdig te voeden en remautomaten te gebruiken. Houd hier echter rekening mee:

  • Het risico op discussies met een keurder is groot.
  • Meestal trek je daarbij aan het kortste eind.
3 maanden geleden

Je betaalt extra voor een 40A aansluiting. De meerprijs ten opzichte van een standaard 25A aansluiting zal waarschijnlijk wel meevallen. Zet die extra kost af tegen wat je verdient aan terugleververgoeding. Of het dat waard is, is moeilijk te zeggen.