Welke automaat voor een 25 kW omvormer bij zonnepanelen?
Voor een nieuwe zonnepaneleninstallatie wil ik een omvormer van 25 kW plaatsen. Nu vraag ik me af welke zekeringautomaat ik hiervoor moet gebruiken: een van 40A of een van 63A?
Berekening van de nominale stroom
De nominale stroom van de omvormer bereken ik als volgt:
- 25.000 W / 230 V / 3 fasen = 36,23 A
Volgens de vuistregel uit het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, van toepassing in België) moet de automaat minimaal 1,25 keer de nominale stroom van de productie-installatie kunnen voeren. Dat geeft:
- 36,23 A x 1,25 = 45,29 A
Op basis van deze berekening lijkt een automaat van 40A te klein en zou een automaat van 63A noodzakelijk zijn.
Vraag over de differentielen
Als inderdaad een automaat van 63A vereist is, ontstaat er een bijkomende vraag over de bestaande installatie. Kan ik in dat geval toch de volgende componenten blijven gebruiken:
- Een hoofddifferentieel van 40A / 300 mA
- Groepsdifferentielen van 40A / 30 mA
Het idee is om hiervoor een remautomaat van 40A toe te voegen. Of zal ook dit aanpassing vereisen en problemen geven?