Moet ik 16A of 20A zekering gebruiken?

3 maanden geleden

3 maanden geleden

Hallo,

Ik zou graag een laatste check willen doen voordat ik een nieuwe zekeringskast aanschaf. Hieronder stel ik een aantal specifieke vragen over de afzekering van verschillende groepen in mijn huis.

Gemengde groepen

De elektriciteit in mijn huis is grotendeels vernieuwd. Het is echter niet mogelijk geweest om alle gemengde groepen te splitsen, waardoor ik met een aantal gemengde groepen blijf zitten.

De situatie voor deze groepen is als volgt:

  • Kabeldiameter: 2,5 mm²
  • Maximaal 8 aansluitpunten per groep
  • Combinatie van stopcontacten en enkelpolige wisselschakelaars van het type 10 AX/250 Vac

Op basis van het AREI en andere berichten op dit forum heb ik begrepen dat gemengde groepen alleen afgezekerd mogen worden op 16A en niet op 20A.

Vraag 1

Heb ik dit correct begrepen?

Groep voor de wasmachine

Ik heb een aparte groep voorzien voor een wasmachine, maar ik heb momenteel nog geen wasmachine. Daardoor ken ik het exacte vermogen nog niet.

Vraag 2

Welke afzekering wordt aanbevolen voor een wasmachinegroep?

Groep voor oven en kookplaat

De oven en kookplaat zijn aangesloten op een bestaande groep die ik onmogelijk kan bereiken zonder de keuken te slopen. In de huidige zekeringskast is deze groep afgezekerd op 32A. Dit lijkt mij aan de hoge kant.

Vraag 3

Is een afzekering van 32A voor een gecombineerde groep van oven en kookplaat correct, of zou dit verlaagd moeten worden?

Alvast hartelijk bedankt voor de hulp!

3 maanden geleden

De schakelaars van 10 A betekenen dat de groep beveiligd moet worden met een automatische zekering van 16 A. Dat heb je dus correct begrepen.

Een wasmachine heeft normaal gesproken een vermogen dat binnen de grenzen van een gewoon stopcontact valt. Je kunt hiervoor een zekering van maximaal 20 A gebruiken, op voorwaarde dat de kabel minimaal 3G2,5 mm² is.

Voor de groep van je kookplaat en oven zijn er een paar aandachtspunten. Bij een beveiliging van 32 A zou de kabel eigenlijk 6 mm² moeten zijn. Voordat je beslist of je de zekering verlaagt of op 32 A laat staan, zijn de volgende zaken belangrijk om te weten:

  • Hoeveel vermogen hebben je kookplaat en oven samen nodig?
  • Gaat het om een monofasige aansluiting?

De antwoorden op deze vragen bepalen of de huidige beveiliging van 32 A correct is, dan wel of die verlaagd moet worden.

3 maanden geleden

Huidige situatie

Je hebt momenteel een monofasige aansluiting op kabels van 4 mm². De aansluiting vanuit de kookplaat naar het stopcontact bestaat uit een kabel met vijf draden van 2,5 mm² doorsnede, waarbij de twee fasedraden samengebracht zijn naar één en de twee nuldraden naar één via een kroonsteentje. Dit is inderdaad niet de correcte aanpak en het is goed dat je dit wilt aanpassen.

Toekomstige situatie: driefasige kast

Je nieuwe kast wordt driefasig voorbereid, maar wordt voorlopig eenfasig gebruikt. Met een gezamenlijk vermogen van 10.000 W voor oven en kookplaat samen is het verstandig om dit goed te dimensioneren.

Kabeldikte en zekeringen

Bij 10.000 W op één fase komt de stroomsterkte op ongeveer 43 A, wat te hoog is voor 2,5 mm² kabel op een zekering van 20 A. Enkele aandachtspunten:

  • Een kabel van 2,5 mm² is geschikt voor maximaal 20 A.
  • Een kabel van 4 mm² is geschikt voor maximaal 25 A.
  • Een kabel van 6 mm² is geschikt voor maximaal 32 A.
  • Twee afzonderlijke zekeringen van 16 A is alleen zinvol als de oven en de kookplaat elk op een eigen groep worden aangesloten.

Advies

De beste oplossing is om de oven en de kookplaat op afzonderlijke groepen aan te sluiten, elk met een eigen kabel en zekering. Op die manier hoef je niet alles op één fase te belasten en blijft de installatie veilig en toekomstbestendig.

Een grotere kabeldikte vanuit de kast heeft weinig zin als het toch teruggebracht wordt naar 2,5 mm² vlak voor het toestel. De kabeldikte van het zwakste punt bepaalt de maximale belasting van de hele groep.

Als je de installatie straks omzet naar driefasig, kun je oven en kookplaat elk op een aparte fase aansluiten, wat de belasting gelijkmatig verdeelt en de benodigde kabeldikte per groep beperkt houdt.

3 maanden geleden

Voor vraag 1: dat is niet helemaal correct. 16A is echter meer dan voldoende voor een gemengde stopcontactengroep en je hebt in de praktijk niet meer nodig.

Technisch gezien mag het tegenwoordig wel degelijk op 20A bij 2,5 mm² kabels, maar dan enkel als de automaat allpolig afschakelt. Mocht je toch voor 20A kiezen, beperk dit dan uitsluitend tot verlichtingsgroepen. Voor geschakelde stopcontacten wordt dit afgeraden, ook al is het strikt genomen niet verboden.

3 maanden geleden

Voor een kookplaat is een kabel van 5G2,5 zeker voldoende. Hiermee zijn twee opties mogelijk:

  • De draden twee aan twee samenvoegen tot een monofase aansluiting met een automaat van 40A.
  • Een 4-polige automaat van 20A gebruiken met 2x N en 2x F aangesloten, waarmee de twee helften van de kookplaat afzonderlijk worden gevoed. Bij een latere overstap naar driefase kan de bedrading dan worden herschakeld naar N + 3F.

Belangrijk om te weten: het is verboden om een stopcontact voor een oven af te takken van de stroombaan die voor de kookplaat is bedoeld. Een oven moet altijd over een eigen, toegewezen stroombaan beschikken. Op deze stroombaan mag uitsluitend de oven worden aangesloten en niets anders.

3 maanden geleden

Voor jouw situatie zijn er twee mogelijke aansluitschema's.

Optie 1: 4-polige automaat

Gebruik het tweede aansluitschema met een 4-polige automaat van 16 of 20A, waarbij je een dubbele N- en F-aansluiting toepast.

Optie 2: 2-polige automaat

Gebruik het derde aansluitschema met een 2-polige automaat van 32A, waarbij de draden van de 5G 2-aan-2 samengevoegd worden.